Dadid 19 Postad 1 Februari , 2020 (redigerade) Har gjort om elmatningen till en Ebersprächer D5W. Dvs en värmare för vattenburet värmesystem. Kan man provköra den utan värmebärare? Om så, kan man köra den med frånkopplad värmebärarpump, eller klarar den att gå torr? Redigerad 1 Februari , 2020 av Dadid Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 1 Februari , 2020 Nej för tusan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 546 Postad 1 Februari , 2020 Om du kör den utan vätska kommer överhettningsskyddet att lösa ut inom några sekunder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 1 Februari , 2020 Klarar den sig utan cirkulationspump om man kör den med korta slangar till en högre belägen hink? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 912 Postad 1 Februari , 2020 53 minuter sedan skrev Dadid: Klarar den sig utan cirkulationspump om man kör den med korta slangar till en högre belägen hink? Minsta lilla luftbubbla i någon av slangarna så blir det ingen självcirkulation, värmaren överhettas och i bästa fall så stänger termostaten av värmaren. Om du sätter ett par anslutningar i botten av hinken och monterar raka slangar så går det kanske. men då är det väl enklare att koppla in en cirkulationspump på slangen och "köra tryggt". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser