Gå till innehåll
onsdag 18 december 2024

Rekommendera Poster

Jag har en Searay 275-2006 som är byggd i USA enligt CE normerna. Jag har 220 v system för landström. Jag har ett problem med att reversed polarity lampan börjat lysa vid lite olika tillfällen. Det är ett ny indikering som uppkommit utan att jag rört 220 v systemet. Den lyser när jag kopplar in landström och slocknar när jag slår till master switchen. När jag slår till batteriladdaren så tänds den igen. Har provat att koppla bort laddaren med lampan lyser ändå när strömmen inkopllad och master switchen är i off. Det är märkligt att det bara helt plötsligt kan uppstå. Nån som har någon ide....?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om lampan sitter på landströmsdelen så borde det betyda att fas och nolla är växlade. Detta kan då ske i intagskabeln. Öppna centralen och mät mellan fas & jord resp nolla & jord, det ska vara 0V mellan nolla & jord.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om du har vanlig 230V-stickpropp, prova att vrida den ett halvt varv. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har provat att vända stickproppen och det hjälper ej. 

Jag har också provat med både landström från bryggan och ström från mitt elaggregat och får samma resultat. Felet har helt plötsligt uppstått utan att jag rört något. Tror inte fas och nolla helt själva byter plats i båten. 

Någon trodde att det kan vara fel på själva indikeringslampan för reversed polarity. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Lampan är väl kopplad mellan nolla och jord? Koppla bort lampan och mät mellan jord och nolla, får de spänning där så har du ett jordfel någonstans.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ska prov mäta. Men jag har jordfelsbrytare och den har inte löst ut. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 minut sedan, Seara säger:

Ska prov mäta. Men jag har jordfelsbrytare och den har inte löst ut. 

Nej men du kan ha ett litet jordfel som inte löser ut jordfelsbrytaren men som får lampan att lysa.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack bhemac för dina svar. Nu vet jag hur jag ska gå vidare.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En jordfelsbrytare har elektriskt sett ingenting med skyddsjorden att göra. Skyddsjorden är inte ens ansluten till den. Jordfelsbrytare är kopplade mellan fas och nolla och känner av om det går exakt lika mycket ström igenom dessa, vid minsta skillnad löser den ut och bryter kretsen, eftersom man då har ett fel mellan fas och jord.

 

De där polaritetslamporna brukar slockna då man vänder kontakten i uttaget, om den ändå lyser har du som bhmac skriver ett allvarligt jordfel ombord. Prova först med att koppla ut varmvattenberedaren, det är lätt att tro att denna är en primär felkälla, om du nu har en sådan.

...

  • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)

Det märkliga är att den lyser när jag kopplar in kabeln och har master switch i off. När jag slår till master switch så slocknar den. Och tänds när jag slår till batteriladdaren. Även om jag kopplar bort laddaren så lyser den ändå vid master switch i off. Och det hjälper inte att vända på stickproppen.

 

Redigerad av Seara

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)

Då har du en läcka någonstans, en backström. Svårt att säga var, du får koppla ur en sak i taget för att lista ut var felet finns.

Jag fann ett liknande fel i två båtar, det var fuktigt inne i eluttag, litet saltvattensdukt som ledde tillräckligt litet ström för att tända en sådan glimmerlampa och i andra fallet lösa ut en jordfelsbrytare.

Redigerad av Georg_Ohm

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Var är lampan inkopplad? Jag har för mig att den sitter på kabeln mellan intag och huvudbrytaren. Är det en glimlampa så behövs bara någon mA för att den ska lysa men JFB behöver mellan 15 och 30mA för lösa ut.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det märkliga är att den lyser när jag kopplar in kabeln och har master switch i off. När jag slår till master switch så slocknar den. Och tänds när jag slår till batteriladdaren. Även om jag kopplar bort laddaren så lyser den ändå vid master switch i off. 

 

Jo lampan sitter mellan intag och huvudbrytaren. En liten liten lampa är det. Vet inte om den kallas glim men så kan det vara. 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

När du slår till masterswitchen så menar du med intagskabeln kopplad?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Då kan det vara så här att något läcker ström från fas till jord. Några mA, inte tillräckligt för att JFB ska lösa ut men tillräckligt för att lampan ska lysa.

När du slår till switchen så kopplas nolla och jord ihop i land och lampan slocknar.

Det är en del gissningar här men du kan ha jordfel i två eller flera apparater varav troligen laddaren är den ena skurken. 

Jordfel kan ge väldigt konstiga fenomen!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, bhemac säger:

Då kan det vara så här att något läcker ström från fas till jord. Några mA, inte tillräckligt för att JFB ska lösa ut men tillräckligt för att lampan ska lysa.

När du slår till switchen så kopplas nolla och jord ihop i land och lampan slocknar.

Det är en del gissningar här men du kan ha jordfel i två eller flera apparater varav troligen laddaren är den ena skurken. 

Jordfel kan ge väldigt konstiga fenomen!

Javisst, så var det precis jag menade.

Laddare och vv-beredare kan vara tänkbara bovar i dramat.

 

En glimmerlampa, eller glimlampa, är en lampa utan egentlig glödtråd, det är två plattor anlutna till varisin pol, någon slags ädelgas i bulben.

Dessa är vanliga på spisar och ugnar. Lyser på väldigt litet ström, det räcker att dom ligger intill en sändarantenn för att dom skall lysa.

 

Glimmerlampor är vanliga som indikeringslampor, förutom i köket, i olika elpaneler, bland annat i ljusknapparna i hyreshusens trappbelysningsströmbrytare.

...

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Har nu lyckats bli av med problemet. Jag vände bara stickptoppen ett halvt varv och vips så slocknar lampan. Lite knepigt är det för jag har provat detta förut men nu gick det. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har liknande i vår båt, och har fått höra att det är vanligt utan att vara något "fel".

Kör jag landströmmen på elverket lyser inte lampan märkligt nog.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

PLM, du har nog ingen jord från ditt elverk gissar jag. Med landström är det mer vanligt med en liten spänning mot jord och har man en känslig glimlampa så... Har sett en del aluminiumbåtar som har en mätare för ström i vattnet, alu kan vara mer känsligt om man ligger länge i hamn.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett konto på maringuiden.se. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Medlem på maringuiden.se? Logga in här.

Logga in nu

×
×
  • Skapa nytt...