dynaflux 12 Postad 6 Juni , 2016 Mitt elsystem är på 24 volt, förbrukningsbatterierna är två AGM på 92 Ah som är seriekopplade och generatorn är på 45 A. Klarar generatorn att ladda batterierna fullt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hasse_A 36 Postad 6 Juni , 2016 Mitt elsystem är på 24 volt, förbrukningsbatterierna är två AGM på 92 Ah som är seriekopplade och generatorn är på 45 A. Klarar generatorn att ladda batterierna fullt? Det kan inte vara några problem alls. Vi har ett 12 V system med 320 Ah batteribank (AGM) och en 55 A generator. Den generatorn laddar vår bank utan problem. Vi har alltså en faktor 3 större bank jämförelsevis och det funkar fint. Vi laddar med 50 A när batterierna inte är fulladdade. Vi har visserligen en Balmar extern regulator som är väldigt duktig tillsammans med AGM-batterier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 7 Juni , 2016 24V generatorn på 45A ger som en 12V på 90A. Det räcker för att du ska få tillräckligt med ström även när batterierna är som hungrigast. Det kan vara bra att räkna energin och effekt i wattimmar Wh och watt W. Batterierna har 24x2x90Wh. 4320Wh. Din generator ger 24x45W. 1080W. Fem timmar skulle det ta att ladda ett tomt batteri men det blir ju aldrig så utan det ska laddas upp när det är taget 25-50%. Dock tar de sista procenten ett tiotal timmar att få in. Rådet är solceller. Underhållsladdning även på vintern. Ett sånt batteri fryser inte sönder. Generatorn räcker alltså gott. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser