Spancox 27 Postad 12 Augusti , 2015 Vår kompressor (icke ASU) går igång efter 45 sekunders stillastående. Som man kan förstå drar detta ut batteribanken på nolltid, förutom att det ju inte lär förbättra kompressorns livslängd heller. Vi skall byta ut allting nu efter säsongen. Kompressorn ser ut att ha fått sig en smäll då den är lite bucklig så jag har ingen lust att byta termostat och greja bara för att till slut behöva byta allt. Danfoss kompressor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 12 Augusti , 2015 Kan det inte vara så enkelt att termostaten är trasig och har tappat den hystereses den har haft. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 12 Augusti , 2015 Jag brukar fylla upp frysfacket med antingen kött jag skall ha senare eller frysklampar, det funkar som ett köldmagasin. och jag märker att kylen startar mer sällan då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 32 Postad 13 Augusti , 2015 Jag har provat en annan (ny) termostat men kylen beter sig likadant då. Jag har kollat temperaturerna när kylen startar och stoppar och det är ingen speciell differens. Temperaturen ligger på ca 7,7 - 7,8 grader i kylen både vid start och stopp, jag tycker att det borde vara en större differens mellan start och stopp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser