Vattenburen värme

Rekommendera Poster

Har vattenburen värme på båten som jag fick läckage på, har nu problem att  få igång systemet igen, förmodligen luft i systemet. Ja har fyllt på expansionskärlet men det vill inte rinna till fast det är helt fyllt och värmaren på. Det borde väl finnas någon sorts cirkulationspump och var sitter den isf eller ska det vara självcirkulation?  Hur att göra ?

Tacksam för hjälp

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det kan vara jätteknivigt att få ur all luft. Följ slingan och se om det fins luftnipplar på de högsta punkterna. När värmaren är igång så lufta på alla ställen. Fyll på expansionskärlt om det rinner ut mycket glykol under proceduren. Det här brukar man få upprepa ett antal gånger. Tror vi gjorde det 5 gånger innan vi fick ur all luft. En del system har bara självcirkulation.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser