kennyplesner 0 Postad 29 Januari , 2011 Hej! Har en liten fråga angående att koppla in el i båten. Jag har tänkt mig att koppla in en strålkastare och ett ekolod på ett 12 V batteri i min motorbåt. Förbrukningen är väl digt låg. Strålkastararen använde 0,55 W och ekolodet vet jag inte riktigt vad det förbrukar. Men eftersom det inte är mer än detta jag ska koppla in, behöver jag bry mig om tjocklek på kablarna då? Det kommer som längst vara två en och en halv meter kabel mellan batteri och inkopplad pryl. Vad säger ni? Har det någon roll vilken sorts kabel jag använder? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boso 0 Postad 29 Januari , 2011 Mig veterligen finns det ingen strålkastare som förbrukar bara 0,55 W det är nog 55 W. Använd relä precis som man gör på bilar. Om du laddar batteriet från motorn så bör det fungera alldeles utmärkt. Om inte så måste du räkna. H/b Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 29 Januari , 2011 55 W är ca 5 Ampere. Normalt använder man 2,5 m2 ledningar är det gäller 12V i båtar till det mesta, Gärna förtenta om man vill ha låmg livslängd, tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jan-Eric 0 Postad 29 Januari , 2011 öhhh Gäller inte effektlagen på sjön, P=U*I. Max i en 1,5mm2 kan du ha 13A, alltså 12*13=156W. Ledningsresistansen i detta är väl ändå försumbar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 29 Januari , 2011 Nej ledningsresistansen är INTE försumbar när det gäller lågspänning som 12V. Ta i med så grova ledningar som går med hänsyn till installation och anslutningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 30 Januari , 2011 Naturligyvis gäller ju ellära i tillämpliga delar för 12 V likström, men som Anders säger så är spänningsfalet inte försummbart. Det finns ju sofistikerade sätt att räkna ut ledningsareanm men i praktiken lägger man alltid 2,5 mm2 cu-kabel om inte förbrukarna är större. Man skulle väl kunna tänk sig lägga klenare area för enstaka lysdioderbelysningar, men inte för förbrukare som drar 5 Apere. tommy yrkesskadad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danjel 3 Postad 31 Januari , 2011 rCu = 0.0175 i = 5 längd = 4 area = 2,5mm2 rl = (rCu * längd) / area rl = rl * (temp>15?(1 0,004*(temp-15)):1) u = rl*i spänningsfallet i det här fallet blir 0,14 Volt om temperaturen är 15 grader. Skulle temperaturen vara högre ökar resitansen med 0,4% per grad över 15c. Jag skulle ändå ha dragit 6mm2 så kan man stoppa dit en betydligt större lampa i framtiden. men 2.5 fungerar nog ypperligt. Glöm inte bort att säkra upp med säkringar så nära batteriet som möjligt. /Danjel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
manfredatsea 0 Postad 11 Februari , 2011 Hej. En synpunkt att tänkas på är kvalisorten på kabel och skor med tanke på saltet etc.. Skydda rena metallytor från korrision genom lite Tectyl eller bra täta/ genomföringar, skor och klamma väl. Alla ingenjörer får väl räkna rätt men kolla vad man satt i bilen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser