chaparral265 0 Postad 25 Maj , 2010 Undrar hur grov kabel jag ska ha mellan solpanel och regulator samt vidare till batterier? Solpanelen är på 125W och regulatorn är MaxPower. Skulle gissa att avståndet från soilcell till regulator är runt 4-5 meter. Tips & råd mottages tacksamt:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 25 Maj , 2010 Vid 2.5mm2 tappar du ca 0.4v & vid 4mm2 ca 0,2v på 5meter Själv skulle jag välja 4mm2 eller 6mm2 beroende på vad som passar i genomföringar m.m. På vår 50w panel passade 4mm2 högtalarkabel bra i genomföringarna i panelens kopplings box Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 25 Maj , 2010 Tänk på att du har 25 V att ta av minus batterispänningen. Ett spänningsfall på 0,4V blir nästan inte mätbart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chaparral265 0 Postad 25 Maj , 2010 Ok. Då vet jag att det spelar mindre roll om man tar 4 eller 6 mm2. Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser