Koppla ny el i båten - hjälp med elschema

Rekommendera Poster

Min båt ser ut som ett örnnäste, finns ingen logik i hur kablarna går, på kopplat, vidarekopplat, dubbla mätare osv.

Det jag vill göra är att dra om all el men skulle behöva ha hjälp med att se över det elschema som jag har gjort. Kom gärna med kommentarer på bifogat schema som jag roade mig med att göra i natt.

post-10013034-1394236215,515_thumb.jpg

  • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tjena

Jag har tittat på ditt el-schema nu och mailat dig komentarer om detta.

Jag bifogade även dom el-scheman som jag gjorde när jag drog ny el i min båt

Hör av dig om du behöver mer hjälp/åsikter, lycka till.

//Aleo 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

hehe, det var en väldigt udda länk... :) Så, nej den har han nog inte sett

  • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

den länken finns inte även om man skriver ut hela länken :-)

Aleo. har du lust får du gärna skicka över ett schema åt mig med. :-)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vad ska man sätta för styrka på säkringarna för lanternor länspump ja de mesta saker som man har på båten.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Val av säkring.

P = U x I    =>    U = P / I     =>     I = P / U

P = Effekt (W)

U = Späning (V)

I = Ström (A)

ex: om den sammanlagda effekten på en säkring är 100W så blir ström förbrukningen =

I = 100 (W) / 12 (V) = 8,33 Amp, Alltså måste det vara en 10 A säkring.

Tänk bara på att det är bättre med många låga säkringar än ett fåtal större. Detta pga om det blir kortis i länspumpen vill man inte att lanternorna, navigations utrustning  m.m.  slocknar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Säkringen är till för att inte ledningen ska få för mycket ström om man hänger på för många lampor eller det blir kortslutning.  6 Ampere per kvadratmillimeter är max innan ledningen blir för varm.

Dvs en 2.5 mm2 ledning ska ha max 15A säkring (2,5*6=15 A).

I ett 12V system ger 6A per kvadrat alldeles för mycket spänningsfall så man har mycket mindre ström än vad ledningen tål för att få bra lyse i lamporna och ha radion att fungera.

Men säkringen kan man dimensionera efter den regeln.

Det brukar stå på länspumpen vilken ström den drar.

För lampor räknar man enligt formeln ovan:
10W lampa för 12 V drar  10 W / 12 V = 0,83 A
20W lampa för 12 V drar 20 W / 12 V = 1,6 A



Senast ändrad av Anders_St | 24 januari 2010 | 11:38

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej

Dum fråga?!?

JAg har lärt mig att man får säkra en 1.5 mm2 240V kabel till ca 15A.
Varför får säkra samma kabel till bara 9 A marint ?

/Peter

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

15 A gäller inte generellt. Bl.a. måste det s.k.. kortslutslutningsvillkoret vara uppfyllt.
Innan EU-inträdet gällde max 10 A vid 1,5 mm^2, men kunde vara mindre beroende på förläggning. Men detta är OT. 6  A /mm^2 i 12 V system är i mitt tycke bra regel.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hajar inte inte ändå.

Förr i tiden då jag sommarjobbade som elektriker på 70 talet fick jag lära mig att 1.5 mm2 fast lagd i VP rör får pga av värme inte säkras av till mer än allra högst 15A.
Närmast lägre säkring var då 10A och det var man tvungen att använda (numera så finns ju 16A)
Samtidigt i bla Tysklan avrundade man uppåt och tillät 16A.
Om man inte lägger kablar för tätt så borde samma regel gälla i båt (för värme)?!?!

En båt hoppar ju runt lite mer än ett hus så marginaler för tec mekaniskt slitage bör ju vägas in......

Vad gäller kortslutningsvillkor så antar jag att man skall säkra av allt med lämplig (liten)  säkring oavsett kabel arean.

?? Peter ??

 

PS
Får man säkra 1.5mm2 till 16A numera överhuvudtaget?
DS

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

När man dimesionerar kabeltjocklek borde man börja med vilket spänningsfall man kan acceptera. OBS för 12V är det väsentligt mindre i volt än för 230V.

När man vet det och längden av kabel som behövs kan man räkna ut nödvändig area. Om man sen följer regeln att inte säkra med starkare säkring än 6A/mm² kabel borde man uppnåt sitt mål på billigast optimalast sätt

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Opps.
Där har vi det.

Några tiondles volt i spänningsfall på 12V är ju betydligt allvarligare än på 240V.
Nu kan jag tänka om och sova tryggt med 6A/mm2!

Tack

/Peter

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

för att lätt kunna hitta fel så är väl det bästa och smidigaste om man inte har så många laster att ha en säkring till varge last ! 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej. Hoppar på denna tråden. Någon som har ett elschema t Albin 21. Är som ett skatbo nu. Tänkte dra allt nytt. Mvh

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett konto på maringuiden.se. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Medlem på maringuiden.se? Logga in här.

Logga in nu

×
×
  • Skapa nytt...