Vad kan det vara för fel när spänningen sjunker till ca:130 volt ? enligt voltmetern i båten. Det är inget fel på kaleln eller uttaget.

MVH Zinderella

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om voltmetern visar rätt så är det säkert en huvudsäkring till elcentralen som har gått

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack för tipset men det är fel på spänningen för elen och laddaren fungerar inte.

Va kan det nu vara ?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser


Jag skulle leta efter felet inne på landsidan. Troligen en huvudsäkring som gått i den elcentral som ditt brygg-uttag är anslutet till. Kanske inget du kan fixa själv utan får säga till ansvarig.

Konstig halvspänning kan man få när strömmen går bakvägen genom anslutna trefasapparater t ex vv-beredare eller fläktmotorer.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vad mäter du med egentligen? Har du en fast mätare på något vis.

Om man har lägre spänning, så måste man söka efter vart spänningsfallet finns. Om du mäter i en central så kanske du mäter på fel fas (propprad) eller innan spänningsfallet.

Fel propprad är den andra fasen och då har du 220 volt.  

Böra med att kolla i det uttaget som du har inkopplat med belastning med ett tillförlitligt instrument och jobba dig bakåt från båten till elskåpet.

Eller prova med att flytta till ett annat uttag än där din kabel än inkopplad. En förlängningssladd kan få brott på utsatta ställen och bara ett par ynka trådar leder och tomme så finns det 220 volt men vid belastning så sjunker spänningen. Även ärg i förskruvningar kan ge spänningsfall.  Fel i huvudcentralen, som nämndes här ovan, kan ge konstiga fenomen, som att spänningen byggs upp felaktigt. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack för alla svar !

Ner till båten och mäta när lusten faller på,tror det blir i Februari.Flört

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag är övertygad att det är för långa och för klena kablar som ger spänningsfallet vid belastning. Det vanligaste är att kablarna är på tok för klena och för långa, och i fuktig miljö så blir det oxid i kontakterna! Det MÅSTE vara jordade kablar och hålla 2.5 mm², då fungerar det!

 När du mäter, mäter du då med mätaren inställd på VÄXELSTRÖM?

Lycka till.



Senast ändrad av HenrikGbg | 30 november 2008 | 20:59

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett konto på maringuiden.se. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Medlem på maringuiden.se? Logga in här.

Logga in nu

×
×
  • Skapa nytt...