Hej,

Jag tänkte bara dela med mig med några tips för att välja rätt kablar i båten.

För att inte få ett spänningsfall på mer än 5% (ca 0,6V) så skall följande kablar användas vid nyinstallation i 12volts system.

 

Längd/Kabel ,   1mm2 , 1,5mm2 , 2,5mm2 , 4mm2 , 6mm2 , 10mm2

--------------------------------------------------------------------------------------

    1m           ,    120w ,   120w   ,   200w   ,  240w , 300w   ,  420w

    2m           ,    80w   ,   110w   ,   200w   ,  240w , 300w   ,  420w

    4m           ,    40w   ,   55w     ,   100w   ,  160w , 250w   ,  400w

    6m           ,    25w   ,   35w     ,   65w     ,   100w , 160w  ,  250w

    8m           ,    20w   ,   25w     ,   50w     ,   80w  , 120w   ,  200w

   10m          ,    15w   ,   20w     ,   40w     ,   60w  , 100w   ,  150w

 

För att få reda på strömmen så tar man P(w)/U(12volt).

 

Alltså så blir max strömuttag för t.ex.en 10 meter lång 1,5 kvadrats kabel, 20w/12volt=1,66A Altså max strömuttag blir då 1,66A om man inte vill förlora för mycket på vägen.

Detta är viktigt att tänka på vid b.l.a installation av Värmare. Min värmare drar 7,5a vid start.

Så för att få ordentligt med Spänning fram har jag en  6 kvadrats kabel på 8m.

 

Denna tabell är hämtad ifrån Maxels belysningskatalog.

 

Tänk också på att dålig kontakt är också lika med späningsfall.

 

Lycka till med allt kopplande i vinter\Surprised\

M.v.h.

Henrik Spångberg

 

Senast ändrad av stspanhe | 08 november 2007 | 15:59

 

Senast ändrad av stspanhe | 08 november 2007 | 15:59

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett konto på maringuiden.se. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Medlem på maringuiden.se? Logga in här.

Logga in nu

×
×
  • Skapa nytt...