Kjelle11 0 Postad 23 Juni , 2007 Mina batterier till drift är 3X110 ah. Jag har köpt en huvudström- brytare (BEP) som ska klara 275 A kontinuerligt och 1000 A tillfälligt. Det ska tydligen räcka - jag har i min enfald trott att man ska lägga ihop ah, alltså att en brytate till nämnda borde vara 330 A. Någon som kan förklara, och hur uträkningen ser ut för att fastställa vad som gäller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mackez 0 Postad 23 Juni , 2007 Din beräkning stämmer. BAtteribanken blir på 330ah. Men det som är intressant i detta fall är hur stor belastning över brytaren är av förbrukarna. Den överlägset största förbrukaren är startmotorn men den är förståss väldigt tillfällig belastning och ingen konstant förbrukare. Så din huvudbrytare bör klara jobbet. MVH Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ralle 21 Postad 23 Juni , 2007 Det är skillnad på A och Ah (AmpereTimmar). Ah har ingenting att göra med hur stor huvudströmbrytare du behöver ha, då det endast är ett mått på hur länge dessa räcker, och batterierna klarar av att lämna mycket högre strömstyrka än vad som anges i Ah. Men 1000 A blir i effekt 12000 watt, vilket i sin tur är ca 16 hk, och så stor startmotor har du ju inte, oavsett vad du har för motor! Så visst räcker brytaren utan problem! Senast ändrad av ralle | 23 juni 2007 | 23:09 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser