laban1 2 Postad 18 April , 2006 Vad jag har förstått så kan en liten växelspänning till minuspolen till batteriet fås om man inte ser upp. Vad gäller om man har en laddare till batteriet: Finns det laddare där nollan från landströmmen är kopplat till minusutgången till batteriet? Kan man enkelt mäta på laddaren att så är fallet? laddad till tusen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 18 April , 2006 Man ska aldrig säga aldrig, men alla de laddare som jag har sett har ingen koppling mellan laddutgången eller någon ingång. Den ska vara galvanisk skild just för att undvika läckströmmar p g a jordning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laban1 2 Postad 18 April , 2006 Kul ordstäv! Kan man göra någon mätning för att konstatera att så är fallet? frågvis Självfallet en potentiell fråga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Batteknik 0 Postad 19 April , 2006 OM du har laddaren icke inkopplad till 230V och mäter Ohm mellan skyddsjord och 12V respektive -12V så skall det vara minst 10000 ohm. Då är skyddsjorden skild från 12V-anslutningarnara och det är OK. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laban1 2 Postad 19 April , 2006 Det verkar ju smidigt! Har sett laddare utan skyddsjord, vad gäller för dessa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 19 April , 2006 Laddare utan skyddsjord är dubbelisolerade. Där finns defintivt ingen koppling mellan någon 220V ledare och någonting annat. Så de borde vara helt säkra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laban1 2 Postad 19 April , 2006 Det låter ju bra. Tack för alla svar! En liten till: Vad menas med dubbelisolerade? (något som transformatorn fixar?) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 19 April , 2006 Det är ett uttryck som används av provningsanstalter typ SEMKO. Dubbelisolerade apparater har ett speciellt märke, två kvadrater i varandra. När SEMKO testar en apparat så skruvar de isär och vrider och vänder på den. Om dom inte kan begripa hur en lossnad kabel internt skulle kunna ge farlig ström till någon som håller i apparaten så är det OK att inte ha skyddsjord. T ex burk gjord helt i plast och godkänd avlastning av kablar etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laban1 2 Postad 19 April , 2006 Vad bra!Nu känner jag mig trygg. Man vill ju varken ha brand eller stötar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser