DC_21 0 Postad 15 November , 2005 Jag undrar hur stor bör en plattvärmeväxlare vara för sötvattenkyla en v8, 240 hk? Eller, hur många kilowatt kyleffekt behövs till 170 kw motoreffekt? Jag har fått två st rostfria plattvärmeväxlare men dom är ganska små så jag misstänker att dom inte räcker till... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torpedo 0 Postad 15 November , 2005 Lite grovt kan man säga att av 100% tillförd energi går: 40% till utfört arbete (=motoreffekten) 30% avgasförlust 30% kylförlust 170 kW motoreffekt => 170/40*30= 130 Kw kyleffekt Om du tänker köra med sk. helsystem där du kyler limporna med sötvatten kan du dubbla kyleffekten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 18 November , 2005 Har du eventuellt fabrikat/modell på växlarna? Värden? Så ska jag se om jag kan räkna lite till dej.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DC_21 0 Postad 18 November , 2005 Mina kylare är på 12 kw har jag tagit reda på så det kommer aldrig att funka.. Jag frågade på din tråd nyss om effekten på din största kylare, kan du uppskatta den? 460, det är en rejäl motor, hur många hästkrafter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 19 November , 2005 räknat på ca 250-375hk Dina 12kw...under vilka förutsättningar? intemp? flöde? temp ut? flöde?` Vissa givna värden har vi att räkna på till (vår) kylning.. Sjövatten 25grader Sjövattenflöde 20l/min Ca 260Kw motoreffekt -->ca 195kw kyleffekt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser