Plattvärmeväxlare v8

Rekommendera Poster

Jag undrar hur stor bör en plattvärmeväxlare vara för sötvattenkyla en v8, 240 hk?

Eller, hur många kilowatt kyleffekt behövs till 170 kw motoreffekt?

Jag har fått två st rostfria plattvärmeväxlare men dom är ganska små så jag misstänker att dom inte räcker till...

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Lite grovt kan man säga att av 100% tillförd energi går:

40% till utfört arbete (=motoreffekten)
30% avgasförlust
30% kylförlust


170 kW motoreffekt => 170/40*30= 130 Kw kyleffekt

Om du tänker köra med sk. helsystem där du kyler limporna med sötvatten kan du dubbla kyleffekten.


Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Har du eventuellt fabrikat/modell på växlarna? Värden?

 

Så ska jag se om jag kan räkna lite till dej..

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mina kylare är på 12 kw har jag tagit reda på så det kommer aldrig att funka..
Jag frågade på din tråd nyss om effekten på din största kylare, kan du uppskatta den?
460, det är en rejäl motor, hur många hästkrafter?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

räknat på ca 250-375hk

 

Dina 12kw...under vilka förutsättningar?

 

intemp? flöde? temp ut? flöde?`

 

 

Vissa givna värden har vi att räkna på till (vår) kylning..

 

Sjövatten 25grader

Sjövattenflöde 20l/min

Ca 260Kw motoreffekt -->ca 195kw kyleffekt

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett konto på maringuiden.se. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Medlem på maringuiden.se? Logga in här.

Logga in nu

×
×
  • Skapa nytt...