Stan 64 Postad tisdag kl 13:52 Ska införskaffa en extra solcell av utvikbar modell till båten. En sån där extra, att kunna ta till om det är en solig helg då man blir kvar vid klippan utan möjlighet till laddning. Cirka 125W eller nåt. Lägga den på däck på en solig plats. Jag kommer då att behöva en förlängningskabel på kanske 10m. Solcellsregulator ska finnas monterad på lämplig plats intill batterierna. Fråga? Spelar det någon roll om förlängningskabeln på 10m är 4mm2 eller 6mm2 eller 10mm2 ? Det blir naturligtvis spänningsfall i en tunnare kabel, men spänningen ska ju ändå transformeras ner till drygt 14V i solcellsregulatorn. Och så mycket spänningsfall lär det ju ändå inte bli. Frågar mest för att jag har en massa meter 4mm2 kabel. Kommentarer från el kunniga! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 476 Postad tisdag kl 15:05 Du kan räkna på spänningsfallet t.ex i spänningsfallskalkylatorn. Men för att sammanfatta så räcker det bra med 4mm2 eller till och med mindre. Räknar du med att i medeltal få ut halva effekten (60W/18V till regulatorn) så får du för 10 meter 4mm2 kabel ett spänningsfall på 0.3 Volt vilket betyder en förlusteffekt på 0.3V * 3.3A = 1 Watt. Kvar 59W till din regulator. En 6mm2 kabel skulle ge 0.2V spänningsfall besparingen blir minimal men en tråkigare kabel att hantera. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 186 Postad tisdag kl 17:03 Beroende på vad du har för typ av regulator kan det vara en akademisk fråga. Har du INTE en MPPT så spelar det ingen roll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 64 Postad tisdag kl 17:56 Naturligtvis har jag en MPPT. En Victron 75/15 smart solar. Den borde räcka bra tänker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad tisdag kl 20:16 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Peter_K: Beroende på vad du har för typ av regulator kan det vara en akademisk fråga. Har du INTE en MPPT så spelar det ingen roll. Hur tänker man här gällande spänningsfall? Antar att TS utgår från den spänning och ström som solcellen levererar och vad som ett batteri laddas med. Den effekt förlust som uppträder i kablage, beroende av spänningsfall kan väl ändock inte kompenseras av t ex MPPT? Måste vara ett tankefel. Redigerad tisdag kl 20:17 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 186 Postad tisdag kl 21:13 (redigerade) 56 minuter sedan skrev Hybro: Hur tänker man här gällande spänningsfall? Antar att TS utgår från den spänning och ström som solcellen levererar och vad som ett batteri laddas med. Den effekt förlust som uppträder i kablage, beroende av spänningsfall kan väl ändock inte kompenseras av t ex MPPT? Måste vara ett tankefel. Nej, såklart inte. Men hade det varit en PWM-regulator så minskar den ju spänningen utan att kompensera med ökad ampere, så då hade spänningsfallet i kablarna fram till regulatorn inte spelat samma roll tänker jag. Redigerad tisdag kl 21:13 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser