gusvo085 109 Postad 14 Augusti , 2023 Jag har lite bekymmer med tappvattenpumpen som går några sekunder med kanske en minuts mellanrum då vatten inte tappas. Har expansionstank. Då pumpoen stänger av hör man ett pysande ljud från den, vatten rinner bakvägen genom pumpen, trycket sjunker och pumpen startar. Den egentliga lösningen är ju att byta pump (reservdelar verkar inte finnas enligt google). Tänker då att en backventil kanske kan fungera? https://www.seasea.se/vatten-vvs/rördetaljer/rördetaljer-plast/backventiler men frågan är då, före eller efter pumpen? före säger jag, för annars sjunker ju trycket i pumpen snabbt och den kommer stå och slå av/på hela tiden, men finns det nackdelar att sätta den före pumpen? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 502 Postad 14 Augusti , 2023 Är det ett internt läckage i pumpen lär det inte funka bra att sätta en backventil på något av ställena. Sätter man den före pumpen kan det dock bli lite bättre. Vattnet backar igenom pumpen tills samma tryck uppnåtts på bägge sidor. Tror jag 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 599 Postad 14 Augusti , 2023 Om pumpen läcker ut tryck baklänges i den omfattningen är det fel på den. Vad är det för modell ? Visst kan man sätta dit backventil, men pumpen kommer ju inte bli friskare. Sannolikt kommer den pumpa sämre och sämre allteftersom. Så istället för att bygga om bör du byta pumpen. F.ö. har jag precis varit igenom ett nära nog identiskt problem, detta på en i princip ny Jabscopump. Se denna tråd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 109 Postad 14 Augusti , 2023 Det är en Johnson Aqua JET WPS 3.5. tänker att även om trycket blir samma före som efter pumpen så kommer tryckvakten stänga av, den är ju extern med fjäder (utgår jag från, det brukar vara så). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 599 Postad 14 Augusti , 2023 (redigerade) 1 timme sedan skrev gusvo085: Det är en Johnson Aqua JET WPS 3.5. tänker att även om trycket blir samma före som efter pumpen så kommer tryckvakten stänga av, den är ju extern med fjäder (utgår jag från, det brukar vara så). Jo. Tryckvakten har ju vanligen atmosfärstrycket+fjädern som "referens". Men, du har ju ett fel på pumpen, som troligen inte kommer bli bättre med tiden. Visst kan du labba med en backventil före pumpen, men det är ju bara en massa extrajobb och pengar. Sedan är min erfarenhet att många av de fabrikat man tidigare betraktat som "fina" (och dyra) idag ofta inte är ett dugg bättre än de billiga. Vet flera som har billig pentrypump från JULA och är helnöjda. Så byt ut den ! Redigerad 14 Augusti , 2023 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 14 Augusti , 2023 Jag har två stycken Feltemas pumpar i båten. https://www.biltema.se/bat/pumpar/pentrypumpar/tryckvattenpump-116-lmin-2000037332 Pump 1: Färskvatten har fungerat felfritt i 5 år nu. Pump 2: Sjövatten(bräcktvatten) har fungerat felfritt i 3 år. Båda pumparna har pumpat kubikvis med vatten under dom åren. Det enda jag gör med dom är rensar silen och tömmer dom över vintern. Så allt som Feltema säljer är inte skrot. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 14 Augusti , 2023 (redigerade) 6 timmar sedan skrev gusvo085: Jag har lite bekymmer med tappvattenpumpen som går några sekunder med kanske en minuts mellanrum då vatten inte tappas. Har expansionstank. Då pumpoen stänger av hör man ett pysande ljud från den, vatten rinner bakvägen genom pumpen, trycket sjunker och pumpen startar. Den egentliga lösningen är ju att byta pump (reservdelar verkar inte finnas enligt google). Tänker då att en backventil kanske kan fungera? https://www.seasea.se/vatten-vvs/rördetaljer/rördetaljer-plast/backventiler men frågan är då, före eller efter pumpen? före säger jag, för annars sjunker ju trycket i pumpen snabbt och den kommer stå och slå av/på hela tiden, men finns det nackdelar att sätta den före pumpen? 3 timmar sedan skrev ChristerN: Är det ett internt läckage i pumpen lär det inte funka bra att sätta en backventil på något av ställena. Sätter man den före pumpen kan det dock bli lite bättre. Vattnet backar igenom pumpen tills samma tryck uppnåtts på bägge sidor. Tror jag Backventil är BRA! Javisst, sätt den på pumpens sugsida. Alla pentrypumpar jag känner till har ju en backventil, en jokerventil som man kan placera antingen på sugsidan eller trycksidan, men jag känner inte till Biltemas pentrypumpar. Men köp inte den ventilen du länkade till, jag har haft sådana, dom är inte så bra, dom jag har haft har läckt. Inuti är det bara en gummiflärp som skall hindra backflöde. Jag har istället backventiler köpta på VVS avdelningen på Jula, eller om det var på något byggvaruhus, det är sådana av mässning, med en kula inuti som sluter vid backflöde. Dessa får kompletteras med slangstosar, lin eller gängtape och slangklämmor. Dom backventilerna är ju litet dyrare, men funkar i alla lägen! Redigerad 14 Augusti , 2023 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 109 Postad 14 Augusti , 2023 Tack för många bra inspel! Jag har på en tidigare båt slängt ut en fin pump mot biltema, biltemas funkade kalas så länge jag hade båten.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 880 Postad 15 Augusti , 2023 Deras sprängskiss är rätt otydlig, dessutom saknas det artikelnamn och nr på delarna. Men någon eller flera av delarna 5, 8 och/eller 10 (ev inklusive 6) utgör backventilerna i pumpen. Kontakta någon firma som svarar för generalagentur motsv. och be om förtydligande av sprängskissen samt artikelnummer för erforderliga delar. Lite udda... Min Jabsco ParMax-pump började stöka på samma sätt under sommaren. De har en ordentlig sprängskiss med artikelnummer. Beställde ett nytt paket med backventiler som hämtades i morse och har gjort reparationen idag. Återmontering av pump när jag åker till båten om några dagar och sedan hoppas jag att pumpen ska sluta läcka. Det gick att se tydliga nötningar i gummiplupparna som utgör backventilerna (var så klart tvungen att dissikera backventilsplattan..) Ventilpaketet till min pump kostade under 500:- hos Moory.se Så här ser sprängskissen för AquaJet WPS 3,5 ut: ( https://www.manualslib.com/download/1373573/Johnson-Pump-Aqua-Jet-Wps-2-9.html ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 938 Postad 15 Augusti , 2023 2023-08-14 vid 12:09 skrev gusvo085: Jag har lite bekymmer med tappvattenpumpen som går några sekunder med kanske en minuts mellanrum då vatten inte tappas. Har expansionstank. Då pumpoen stänger av hör man ett pysande ljud från den, vatten rinner bakvägen genom pumpen, trycket sjunker och pumpen startar. Den egentliga lösningen är ju att byta pump (reservdelar verkar inte finnas enligt google). Tänker då att en backventil kanske kan fungera? https://www.seasea.se/vatten-vvs/rördetaljer/rördetaljer-plast/backventiler men frågan är då, före eller efter pumpen? före säger jag, för annars sjunker ju trycket i pumpen snabbt och den kommer stå och slå av/på hela tiden, men finns det nackdelar att sätta den före pumpen? Backventil bör du ha efter pumpen. Antar du matar vv beredare med slang efter pumpen. När vattnet i beredare blir varmt expanderar det och skapar tryck mot pumpen. Risken finns då att pumpens membran skadas och du får då de problem du har. Därför är rekommendation att montera backventil mot pumpen. Dvs efter pumpen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 109 Postad 15 Augusti , 2023 Japp, varmvattenberedare finns, tidigare utan expansionskärl, gissar att det är boven då, trycket ökade antagligen rejält. Många tack för letandet, Lintott! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 599 Postad 15 Augusti , 2023 8 minuter sedan skrev kossor: Backventil bör du ha efter pumpen. Antar du matar vv beredare med slang efter pumpen. När vattnet i beredare blir varmt expanderar det och skapar tryck mot pumpen. Risken finns då att pumpens membran skadas och du får då de problem du har. Därför är rekommendation att montera backventil mot pumpen. Dvs efter pumpen Ja, fast i så fall först efter att pumpen är bytt/åtgärdad. Annars kommer den ju fortsätta tappa trycket och starta,troligen mycket oftare men kanske gå superkort varje gång. Och sannolikt bli sämre och sämre.... Men sedan har ju TS expansionskärl nu, och det lär ta upp det mesta av den tryckökning som en volymökning vid uppvärmning av VVB kommer ge. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 938 Postad 15 Augusti , 2023 11 minuter sedan skrev IngemarE: Ja, fast i så fall först efter att pumpen är bytt/åtgärdad. Annars kommer den ju fortsätta tappa trycket och starta,troligen mycket oftare men kanske gå superkort varje gång. Och sannolikt bli sämre och sämre.... Men sedan har ju TS expansionskärl nu, och det lär ta upp det mesta av den tryckökning som en volymökning vid uppvärmning av VVB kommer ge. Håller med till fullo i ditt inlägg. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 109 Postad 26 November , 2023 Tänkte återkoppla hur det gick. Efter att ha tagit hem pumpen och kopplat en testrigg så började jag testköra. Den beter sig precis som i båten, men inget läckage eller vatten som rinner tillbaka. Hittade en liten insexskruv i en liten förhöjning någon cm från tryckbrytaren och ser man på! Om den skruvas in så funkar pumpen som tänkt. Måste vara någon hysteres eller liknande... Allt löst och det visade sig att det faktiskt sitter en backventil mellan pump och varmvattenberedare redan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 109 Postad 27 November , 2023 Här har jag markerat skruven, den står inte omnämnd i instruktionsboken. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 144 Postad 27 November , 2023 Kul att det löste sig. Grattis. Bra jobbat. // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 28 November , 2023 21 timmar sedan skrev gusvo085: Här har jag markerat skruven, den står inte omnämnd i instruktionsboken. Det är ju justerskruven som spänner/släpper på trycket på fjädern som i sin tur påverkar membranet i tryckvakten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 109 Postad 28 November , 2023 Spännande att det inte står i manualen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinaKillen 49 Postad 28 November , 2023 8 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Det är ju justerskruven som spänner/släpper på trycket på fjädern som i sin tur påverkar membranet i tryckvakten. Hör det till vanligheten att man har en sån justerskruv? Jag har samma problem som ts. Tyvärr har jag inte tillgång till båt/pump nu, men hittade en gammal bild. Jag har en Floline. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinaKillen 49 Postad 28 November , 2023 Googlade min pump nu och hittade en gammal tråd från MG. Flera som inte var imponerade av Flolinepumpen. Kanske får bli en ny då. Men hade ju varit smidigt att först testa med eventuell justerskruv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 28 November , 2023 2 timmar sedan skrev FinaKillen: Hör det till vanligheten att man har en sån justerskruv? Jag har samma problem som ts. Tyvärr har jag inte tillgång till båt/pump nu, men hittade en gammal bild. Jag har en Floline. Jag vet inte om det är vanligt eller ej, men jag såg att det finns en sådan på min däckspolningspump, som i princip är en likadan pump men kraftfullare i alla avseenden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser